- 简答题有一380/220V低压导线穿过一110kV线路,用绝缘测距绳测得交跨点间的垂直距离为3.5m,测量时气温为10℃,已知:导线的比载为34.047×10-3N/m.mm2,10℃时的应力为80MPa,40℃时的应力为60MPa,110kv线路与380/220v线路间的允许安全距离为3m,问最高气温时交跨距离是否满足要求。
-
解:
答:
所以交叉跨越距离不够。 关注下方微信公众号,在线模考后查看