试题详情
- 简答题为什么在变压器空载试验中要采用低功率因数的瓦特表?
-
有的单位在进行变压器空载试验时,不管功率表的额定功率因数为多少,拿起来就测量。例如有用D26-W、D50-W等型cosW=1的功率表来测量的,殊不知前者的准确度虽达0.5级,后者甚至达到0.1级,但其指示值反映的是U、I、cos,三个参数综合影响的结果,仪表的量程是按cos=1来确定的。而在测量大型变压器的空载或负载损耗时,因为功率因数很低,甚至达到cos≤0.1,若用它测量,则必然出现功率表的电压和电流都已达到标准值,但表头指示值和表针偏转角却很小的情况,给读数造成很大的误差。
举一个例子来说明这个问题。若被测量的电压和电流等于功率表的额定值100V和5A,当功率表和被测量的功率因数皆等于1时,则功率表的读数为满刻度100格,功率常数等于5W/格。若被测量的功率因数为0.1时,同样采用上面那块功率因数等于1的功率表来测量,则功率表的读数只有10格。很明显,在原来的1/10刻度范围内读出的数其准确性很差。假如换用功率因数也是0.1的功率表来测量,则读数可提高到满刻度100格,功率常数为0.5W/格。从两个读数来看,采用低功率因数的功率表读数误差可以减小很多。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 测量断路器绝缘电阻时,断路器应在()情况
- 接地电阻测试不宜在雨天后进行。()
- 同步电动机的励磁系统的作用是什么?
- 工程上用的液体电介质或多或少总会有(),
- 35KV及以上少油断路器的预防性试验项目
- 湿度对气体间隙的击穿电压有影响,当湿度增
- 计算题:"某220V照明支路接有60W白
- 余高
- 周期性交流量中()的均方根值与其()分量
- 在不均匀电场中,棒-板间隙的放电电压与棒
- 通过变压器()可以反映变压器的线圈匝数是
- 有下列设备: TT-试验变压器;VC-
- 为什么用绝缘电阻表测量大容量绝缘良好设备
- 左手定则可以判定通电导体在磁场中的()。
- 变压器零序电流保护起什么作用?
- 工频耐压试验中,作为耐压试验的调压设备,
- 感应耐压试验应采用()频率的交流电源。
- 绕组变形测试:利用频率响应分析及电抗法对
- 在电场中,正电荷受电场力的作用总是()移
- 测10kV线路用氧化锌避雷器的绝缘电阻,