试题详情
- 简答题D、Y11接线的变压器采用差动保护时,电流互感器二次侧应为何接线?为什么?
- D、Y11接线的变压器的差动保接线,应该是高压侧电流互感器二次星形,低压侧电流互感器二次接成三角形。因D、Y11变压器,其两侧电流间有30°的相位差,如不用以上接线方法,差动回路中将出现不平衡电流,为了消除这不平衡电流,所以高压侧接成星形,低压侧接成三角形,这样可以把电流互感器二次侧电流相位较正过来,这就保证了差动保护的灵敏度和选择性。