试题详情
- 简答题某企业建有3.2M的两段炉多台,因加热炉出现故障停用煤气,其中部分煤气炉由生产转为热备状态。两天后,煤气分厂安排鼓风升温,有一操作人员将其负责管理的8台炉炉底自然通风阀逐一关闭后,开启外来蒸汽吹扫炉底时,突然轰的一声,炉底发生爆炸。请分析事故造成的原因及防范措施。
-
原因分析:
1、上段煤气放散阀处于开启状态,关闭自然通风阀时,由于炉子较多,开启蒸汽吹扫间隔时间较长,炉内煤气积压;
2、两段炉炉体较高,炉内气化燃料阻力很大,气化段产生的煤气倒流回炉底,开启蒸汽吹扫时,将炉底混合气体吹入炉内,遇炉内高温引起爆炸。
防范措施:
1、改变操作程序,逐台炉吹扫炉底;
2、加强业务学习,提高操作技能,减少事故发生机率。 关注下方微信公众号,在线模考后查看