试题详情
- 简答题电容式的重合闸为什么只能重合一次?
- 电容式重合闸是利用电容器的瞬时放电和长时充电来实现一次重合的。如果断路器是由于永久性短路而保护动作所跳开的,则在自动重合闸一次重合后断路器作第二次跳闸,此时跳闸位置继电器重新起动,但由于重合闸整组复归前使时间继电器触点长期闭合,电容器则被中间继电器的线圈所分接不能继续充电,中间继电器不可能再起动,整组复归后电容器还需20~25s的充电时间,这样保证重合闸只能发出一次合闸脉冲。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 何谓复合电压闭锁过流保护?
- 输电线路潮流为送有功、受无功,以UA为基
- 常开触点表示绕组未通电时触点为()状态;
- 发变组后备保护中电流元件用电流互感器应设
- 闭锁式高频方向保护在故障时起动发信,而(
- 线圈匝数W与其中电流I的乘积,即WI称为
- 以距离测量电压绝对值突变量大小为判据构成
- 若合并单元失步,置SV报文中()属性为F
- ()只包含一个P2P端口,可工作在主时钟
- 对于由3U0构成的
- ()一般用于高质量的传输TTL电平信号。
- 基于罗氏线圈(Rogowski)的电流互
- 单相经高电阻接地故障一般是导线对树枝放电
- 什么是报文?
- 线路发生金属性三相短路时,保护安装处母线
- 双母线保护中,必须大差和小差同时满足判据
- 工程资料的移交按照()执行。
- 建模时合并单元的SV访问点一般为()。
- VQC主变分接头调整的最小时间间隔为()
- 一般缺陷:装置运行出现异常状况,包括通道