- 简答题 工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-3】1.背景某机电安装公司,通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程.该工程地处北方沿海地区,由于工程招标,征地、设备采购等原因,致使工程到9月底才开工,为兑现投标承诺,该公司通过质量策划,编制了施工组织设计和相应的施工方案,并建立了现场质量保证体系,制定了检验试验卡,要求严格执行三检制.工程进入后期,为赶工期,采用加班加点办法加快管道施工进度,由此也造成了质量与进度的矛盾.质量检查员在检查管道的施工质量时发现,φ89不锈钢管焊接变形过大,整条管道形成折线状,不得不拆除重新组对焊接,造成直接经济损失5600元.2. 问题 (1)三检制的自检,互检、专检责任范围应如何界定?本案例是哪个检验环节失控? (2)影响施工质量的因素有哪些?本工程的环境因素有哪些?造成不锈钢管焊接变形过大的因素是什么? (3)质量预控方案一般包括哪些内容?针对该工程提出一项质量预控方案 .(4)质量事故如何界定?本案例问题应如何定性? (5)本案例属于哪种质量事故处理方式?
-
(1)-般情况下,原材料、半成品、成品的检验以专职检验人员为主,生产过程的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互检为主,专职检验人员巡回抽检为辅.本案例问题出在自检和互检,在这两个环节上有失控.
(2)影响施工质地的因素有人、机(包括检验器具)、料,法,环五大因素.影响本工程的环境因素主要有工程技术环境、作业劳动环境、地理环境和气候环境等.本案例造成不锈钢管焊接变形过大的主要因素是人和施工方法.
(3)质蛩预控方案一般包括:工序名称、可能出现的质量问题、提出质量预控措施三部分内容.制订该工程的焊接质照预控方案为:
1)工序名称:室外管道焊接.
2)可能出现的质量问题:由于人员技能水平、设备能力、施工方法造戒的夹渣、未焊透缺陷;由于沿海地区冬期施工,室外焊接气温较低、有风影响,容易出现气孔、裂纹等缺陷.影响管道的焊接质量.
3)质量预控措施:选择有相应合格项目和焊接检验的焊工施焊;选择合适的焊接设备;控制管口打磨、坡口加工、管道组对质量;按焊接工艺卡施焊;按规定将焊条进行烘干;控制氯气纯度{搭设施焊保护棚、采取管口预热、层间二次预热、焊后及时保温缓冷等.
(4)由于工程施工质量不符合规定标准而引发或造成规定数额以上经济损失、工期延误或造成设备人身安全,影响使用功能的即构成质量事故.本案例问题为一般质量问题.