试题详情
- 简答题 深圳市某建筑为地下1层,地上北侧和东侧为7层联体建筑结构,单层地下室建筑面积为2860m2。该工程结构为框架结构,地下室层高4.0m。 本工程地下室部分采用梁板式筏板基础。基础底板厚450mm,柱网7.8m×7.5m,柱截面500mm×500mm,为双向井字梁结构。该工程在部分主体结构施工完毕后半个月,于2008年4月底发现有局部上浮现象,并在短短两天内上浮最高点达到397mm,呈现中间大四周小的分布,另外有绝大部分构件出现较为严重的裂缝和局部压碎现象。事故发生时,突发暴雨,深圳市正处于降水量较为丰富的时期。 分析事故发生的原因?
-
事故发生时,由于突发暴雨的到来,地面排水系统不畅,使地下水位急剧上升,致使地下室的水浮力超过了结构实际自重。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 试归纳钢筋混凝土梁可能出现的几种裂缝的形
- 砌体中的砂浆只起到粘结的作用,不承受压力
- 钢结构的连接板检测包括有:()。
- 密封材料的基本性能有哪些?
- 在实际操作中,针对工程结构检测鉴定的基本
- 火灾后对建筑结构进行初步调查,其中调查的
- 钢结构的连接方式有()、()和()。
- 地下工程变形缝的常见:()。
- 建筑工程质量要素:()、()、()、()
- 简述砌体中发生裂缝主要原因。
- 结构地基发生过大不均匀沉降,能够波及屋面
- 当一次连续浇筑超过()m3
- 潜蚀
- 《建筑工程观后感质量量化评价管理办法》中
- 某高校新建一栋20层留学生公寓,主体是全
- 造成混凝土施工缝处发生渗漏的主要原因有哪
- 在直接承受动力荷载的结构中,部分熔合的对
- 常用的防水卷材有()、()和()共三类。
- 一般梁、板的受力筋大多在()部,而阳台灯
- 某公司新建一办公大楼,框架结构,烧结普通