试题详情
简答题 φ377沉管灌注桩,有效桩长24m,砼为C20,单桩承载力设计值400kN,静测结果极限值450kN,静测前低应变动测曲线如下: 试问: (1)、该桩是否有缺陷? (2)、如有,缺陷的程度、性质及位置;若无缺陷,则B点的波形的含义; (3)、试分析此情况产生的原因。
  • 该桩有缺陷;
    根据已知条件可知缺陷反射波到达桩顶大约10ms时间,
    则缺陷位置Lri=C×tri/2=3000×10×10-3/2=15(m)(设平均波速为3000m/s)
    根据静载试验(单桩极限承载力标准值为640kN,试验结果相差很大)和低应变动测试验波形分析,该缺陷为类似于严重缩径、夹泥性状,应判为Ⅳ;
    此类情况产生,多半是在灌注混凝土时拔管太快,至使在桩顶下15m处有软土部位沉管拔出混凝土以上,导致管壁土层严重塌方等情况所至。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看