简答题QFS—300—2型双水冷发电机启动阶段的工作有哪些?
  • 发电机在正常冷态启动情况下,从启动至并列过程中,电气值班人员一般应按下列程序进行有关工作。热态机组从冲转至全速仅需10min左右,故并列前的准备工作要适当提前。
    (1)启动开始阶段:完成对设备一、二次回路全面检查,整流柜风机备合闸校验,主变压器220kV断路器和发电机磁场开关校验,调节器直流开关3ZKK和50Hz励磁交流开关检验,主变压器冷却器控制系统投入自启动运行,发电机测绝缘并改热备用(主变压器220kV母线隔离开关不合)。
    (2)低速暖机阶段:
    1)将副励系统改热备用;
    2)将励磁整流柜投入运行。
    (3)升速阶段:
    1)检查发电机定子、转子及定子端部的冷却水进口压力和流量正常;
    2)检查发电机及励磁机的滑环电刷应接触良好,无跳动现象;
    3)检查发电机膛内及风道小室无渗水和结露情况;
    4)将高压厂用变压器A/B改热备用(操作熔丝取下);
    5)将主变压器220kV母线(正/副)隔离开关及中性点接地开关合上;
    6)检查有关保护及自动装置连接片符合运行要求。
    (4)当机组达全速时,进行发电机另起升压,然后进行机组的并网操作。
    (5)机组并网后,对发电机一次回路进行全面检查。
    (6)厂用电的切换一般控制在发电机负荷为200MW时进行。