- 简答题变压器瓦斯保护的使用有哪些规定?
-
变压器瓦斯保护的使用规定如下:
(1)变压器投入前重瓦斯保护应作用于跳闸,轻瓦斯保护应作用于信号。
(2)运行和备用中的变压器,重瓦斯保护应投入跳闸位置,轻瓦斯保护应投入信号位置,重瓦斯和差动保护不许同时停用。
(3)变压器运行中进行滤油、加油、更换硅胶及处理呼吸器时,应先将重瓦斯保护改投信号,此时变压器的其他保护(如差动保护、电流速断保护等)仍应投入跳闸位置。工作完毕,变压器空气排尽后,方可将重瓦斯保护重新投入跳闸。
(4)当变压器油位异常升高或油路系统有异常现象时,为查明其原因,需要打开各放气或放油塞子、阀门,检查吸湿器或进行其他工作时,必须先将重瓦斯保护改接信号,然后才能开始工作,工作结束后即可将重瓦斯保护重新投入跳闸。
(5)在地震预报期间,根据变压器的具体情况和气体继电器的类型来确定将重瓦斯保护投入跳闸或信号。地震引起重瓦斯动作停运的变压器,在投运前应对变压器及瓦斯保护进行检查试验,确定无异状后方可投入。
(6)变压器大量漏油致使油位迅速下降,禁止将重瓦斯保护改接信号。