简答题如何处理全站或多个区段轨道电路红光带、某一区段轨道电路红光带?
  • 全站或多个区段轨道电路红光带:重点检查电源屏的轨道电源输出或某一线束轨道电源输出是否正常。
    某一区段轨道电路红光带:
    ①通过测试分线盘电压判断室内、外故障。分线盘电压正常为室内故障,否则为室外故障。
    ②室内设备故障处理:若GJ继电器吸起,要检查计算机采集电路及计算机下层控制板是否正常;若GJ继电器没有吸起,分线盘测试有电压且大于正常值时,先测试GJ继电器端电压,有电压则更换GJ继电器,没有电压,则检查分线盘至组合架GJ继电器之间是否断线。分线盘测试没有电压或电压很小时,甩线判断室内、外故障点。
    ③室外设备故障处理
    首先,测试限流电阻器上电压判断是短路还是开路故障,开路故障时由轨道电路送端往受端查找,测试变压器的二次侧直流电压值接近原二次侧交流电压值的一半说明该整流变压器损坏,更换变压器。短路故障时用直流钳型表测试受端电缆盒的引入线电流值,如果电流较正常值大,则重点检查送回室内的电缆是否短路;如果电流很小或为0,则检查钢轨短路点(轨距杆、角钢等)。
    ④驼峰电子式轨道电路故障处理:分线盘电压正常为室内故障,否则为室外故障。室内故障重点检查轨道电路模块是否正常,室外故障重点检查电子轨道电路发送盒电压及终端盒内电阻是否正常。