简答题电流互感器发生二次回路开路故障,如何处理?
  • (1)先分析哪一组电流回路、开路的相别、对保护的影响。
    (2)尽量减少一次负荷电流。
    (3)在就近的试验端子上,将电流互感器短路,在检查处理开路点。
    (4)若短接时发现有火花,说明短接有效,故障点在短接点以下的回路,若无火花,说明短接无效,故扎故障点在短接点以前的回路中,这样可缩小查找范围。
    (5)在故障范围内,应检查容易发生故障的端子及元件,检查工作时触动过的回路。
    (6)查出故障,能自行处理的,可立即处理,若不能处理的汇报上级处理。