试题详情
- 简答题按照《继电保护和电网安全自动装置检验规程》的规定,电流、电压互感器安装竣工后,继电保护检验人员应进行哪些检查?
-
(1)电流、电压互感器的变比、容量、准确级必须符合设计要求。
(2)测试互感器各绕组间的极性关系,核对铭牌上的极性标志是否正确。检查互感器各次绕组的连接方式及其极性关系是否与设计符合,相别标识是否正确。
(3)有条件时,可自电流互感器的一次分相通入电流,检查工作抽头的变比及回路是否正确。
(4)自电流互感器的二次端子箱处向负载端通入交流电流,测定回路的压降,计算电流回路每相与零相及相间的阻抗(二次回路负担)。将所测得的阻抗值按保护的具体工作条件和制造厂提供的出厂资料来验算是否符合互感器10%误差的要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看