- 简答题红外光束感烟探测器的设置应符合哪些要求。
- (1)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m ~1.0m,距地高度不宜超过20m;
(2)相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m;
(3)探测器应设置在固定结构上;
(4)探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源的直接照射;
(5)选择反射式探测器时,应保证在反射板与探测器之间任何部位进行模拟试验时,探测器均能正确响应。 关注下方微信公众号,在线模考后查看