- 简答题汽车库、修车库与其他建筑贴邻或设在其他建筑物内时,应采取哪些防火分隔措施?
- 汽车库、修车库贴邻其他建筑物时,必须采用防火墙隔开。设在其他建筑物内的汽车库(包括屋顶汽车库)、修车库与其他部分应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体隔墙和2.00h的不燃烧体楼板分隔,汽车库、修车库的外窗门、窗、洞口的上方应设置不燃烧体的防火挑檐。防火挑檐的宽度不应小于1m,耐火极限不应低于1.00h。外墙的上、下窗间墙高度不应小于1.2m。