试题详情
- 简答题220kV线路及母线的保护配制情况及保护运行方式有哪些?
-
1.姚西Ⅰ、Ⅱ两条线路保护装置第一套为国电南自PSL603A,第二套为南京南瑞RCS-931A;华溪、华凤两条线路保护装置第一套为北京四方CSL101A,第二套为南京南瑞RCS-931A;母差保护装置第一套为南京南瑞RCS-915AB,第二套为深圳南瑞BP-2B;正常运行方式下两套保护均需同时投入运行。母联保护装置为南京南瑞RCS-923A,正常运行时保护装置应投入运行。
2.正常方式时两套保护装置电源及保护回路分别由不同直流母线供电,直流电源事故时可切换至正常直流母线段供电。
3.华溪2P35、华凤2P36两条线路共用一套CSI101A断路器失灵保护与重合闸装置,装在线路保护一柜内。
4.姚西Ⅰ、Ⅱ两条线路共用一套PSL631C断路器失灵保护与重合闸装置,装在线路保护一柜内。
线路保护简介:
1.光纤分相电流差动保护PSL603:以分相电流差动保护和零序电流差动保护作为全线速动保护,以距离保护和零序方向电流保护作为后备保护,保护为分相出口,配有自动重合闸对开关实现各种重合闸。
2.光纤分相电流差动保护RCS-931:以纵联距离和零序方向元件为主体的快速主保护,由工频变化量距离元件构成的快速Ⅰ段保护,由三段式相间和接地距离及二个延时段零序方向过流构成全套后备保护。保护为分相出口,配有自动重合闸对开关实现各种重合闸。
3.高频距离保护CSL101A:由高频距离保护、高频负序方向、高频零序方向保护和高频突变量方向保护构成全线速动高频保护,三段相间和接地距离保护、四段零序方向过流保护构成完整的后备保护,保护为分相出口,配有自动重合闸对开关实现各种重合闸。
4.重合闸及断路器控制装置PSL631C://由微机实现的数子式断路器失灵及辅助保护装置,主要包括综合重合闸、失灵起动、三相不一致保护、充电保护及独立的过流保护等功能。
5.重合闸及断路器控制装置CSI101A:由微机实现的数子式断路器失灵及辅助保护装置,主要包括综合重合闸、失灵起动、三相不一致保护、充电保护及独立的过流保护等功能。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 汽轮机配有两台凝结泵,每台凝结水泵出力必
- 辐射过热器的出口蒸汽温度随锅炉负荷的增加
- 机组停机时,真空控制较高时,机组惰走时间
- 短路电流中一定存在零序分量的短路类型是(
- 发生水冲击停机后应做哪些工作?
- 单元制汽轮机调速系统的静态试验一定要在锅
- 热电联合循环有()式供热和()式供热两种
- 《电力设备典型消防规程》规定:电力企业义
- 汽轮机轴承温度高的主要原因及处理有哪些?
- 循环倍率为2的锅炉为直流锅炉。
- 在500kV线路主保护的双重化中,下列可
- 现在普遍使用的变压器呼吸器中的硅胶,正常
- 火力发电厂常见的热力循环有:()、()、
- 在煤粉的燃烧过程中,()所用的时间最长。
- 某炉的额定蒸发量D=670t/h,锅炉热
- 油的燃点是保持继续燃烧的最低温度。
- 锅炉一次蒸汽系统上所装的全部安全阀排汽量
- 循环式冷却水主要靠()的方法来散热。
- 锅炉启动过程中为保护汽包,补水时应开启省
- 水泵的额定流量和扬程()。