试题详情
- 简答题请叙述烧嘴冷却水系统的开车步骤。
-
(1)接收脱盐水至烧嘴冷却水槽T1302,调节LICA1311至95%以上时,投自动。
(2)在安装工艺烧嘴Z1301之前,连接烧嘴和冷却水软管。打开烧嘴连接软管前后的手动阀。
(3)向烧嘴冷却水冷却器E1301供循环冷却水,(需要排气)
(4)按规程启动烧嘴冷却水泵P1302,打开最小流量管线上的手动阀,两台泵设为手动方式。
(5)确认XV1316关闭,打开事故烧嘴冷却水槽V1303进水手动阀及PV1348B的旁路阀,向V1303送烧嘴冷却水。加满后,关闭进水阀及PV1348B旁路阀。打开PV-1348A和PV-1348B前后的切断阀,同时打开PV1348A向V1303送氮气N4,待压力稳定后PV1348A和PV1348B投自动。
(6)调节烧嘴冷却水流量FIA1319至19.1m3/h。
(7)将P1302备用泵投自启动。
(8)送氮气N4至烧嘴冷却水气液分离器V1304,调节FI1358至20Nm3/h。
(9)确认XV1318前手动阀关闭,联系仪表作烧嘴冷却水系统联锁空试。关小在用的P1302泵出口阀,降低出口压力,确认备用泵自启动正常及事故冷却水阀XV1316、烧嘴冷却水阀XV1318、XV1319联锁动作正确。
(10)将V1303重新加水后,调节FIA1319至19.1m3/h,备用泵投自启动。在其他系列开车后,必须再次调节烧嘴冷却水流量。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 合成气中有效气成分是H2
- 以下哪种措施不是用的窒息法()。
- 锁斗循环泵的入口管设在()
- 仪表控制室内,一般用什么仪器灭火?
- 正常生产时渣池泵的吸入口为渣池副槽。
- 气化剂以较小的速度通过床层时.气体经过固
- 液压泵站电加热器和换热器分别在什么时候投