- 简答题论述EMS系统中网络分析软件与离线计算软件的区别。
-
EMS系统中网络分析软件的运行模式有两种:
(1)实时模式。根据实时量测数据对运行软件的原始数据不断刷新并进行实时计算或按一定周期定期计算,如实时网络拓扑、状态估计、调度员潮流等。
(2)研究模式。运行软件的原始数据不进行刷新,可以是实时快照过某一时间断面的数据,也可以是人工置入的数据,可以用来对电网运行状态进行研究,如调度员潮流、安全分析等。
EMS中的网络分析软件与离线计算软件有一定的区别。一是实时性,即使是研究模式,也可以从实时系统中取快照进行分析研究;二是其快速性要求,为满足快速性,在数学模型上没有离线软件考虑得更全面。 关注下方微信公众号,在线模考后查看