试题详情
- 简答题JJG307-88《交流电能表检定规程》规定,检定0.5级电能表基本误差时,应满足哪些条件?
-
(1)环境温度对标准值(20℃)的偏差±2℃。
(2)电压对额定值的偏差±0.5%。
(3)频率对额定值的偏差±0.5%。
(4)波形畸变系数2%。
(5)电能表对垂直位置的倾斜角0.5°。
(6)外磁场在允许量内引起电能表相对误差的改变应不超过0.1%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看