多项选择题安顺供电局“5.2”110kV平坝变电站因10kV开关柜内断路器动、静触头接触不到位引发三相短路,后又将1号主变10kV侧断路器合于该故障点,造成1号主变等部分设备烧损,该起事故发生产原因有哪些?()

A、10kV开关柜内断路器动、静触头接触不到位,送电后发生间歇性放电,导致绝缘受损,C相靠母线侧从单相接地发展为三相短路是此次事故发生的直接原因

B、在未核实现场一次设备状态的情况下,将1号主变10kV侧断路器合于10kV三相短路故障点,是事故扩大的直接原因

C、直流充电机闭锁输出且一节蓄电池开路,造成站用直流失压是导致事故扩大的间接原因

D、1号主变10kV侧电缆与主变母排连接处热稳定破坏脱落,并对1号主变散热器放电,引发主变烧损