试题详情
- 简答题已知35kV、3×400mm2交联聚乙烯铜芯电缆,按8根并列直埋敷设。地温20℃时电缆允许载流量为380A。问夏季地温30℃时,该电缆允许载流量是多少?这时电缆的输送容量能达到多少kVA?
-
35KV交联聚乙烯导体长期允许温度
在地温30C时,允许载流量为352A,此时输送容量为21300KVA 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 当应力锥长度固定后,附加绝缘加大,会使轴
- 敷设有垂直落差的电缆线路时,电缆盘必须有
- 封闭式电缆终端分为气中终端和油中终端两种
- 电缆敷设文明施工的最基本的“三清”含义?
- 电力电缆的基本绝缘水平BIL是根据保护水
- 电缆缺陷按其对电缆安全运行的影响程度分类
- 电缆的波阻抗一般为架空线的()。
- 电缆铅包腐蚀生成为豆状及带淡黄或淡粉白色
- 绝缘材料的电阻随温度的升高而升高,金属导
- 排管电缆敷设牵引力的大小与排管对电缆的摩
- 回流线一般选用()㎜2
- 电容器充电后,移去直流电源,把电流表接到
- 110kV以上运行中的电缆其试验电压为5
- 绘出电缆排管内敷设示意图,并解释敷设设备
- 220KV及以下电缆线路的正常工作电压一
- 在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保
- 为什么互感器二次回路必须有可靠接地点?
- 为了保证导线连接后油路畅通和提高导线接头
- 机械管理中的“三定”是指()。
- 当电缆导线中有雷击和操作过电压冲击波传播