试题详情
- 简答题写出关于脱硫废水出现问题的防范措施?
-
1)每班必须连续投运脱硫废水处理系统压滤机进行排泥,夜班压泥尽量在凌晨5点后进行,防止泥在一级澄清器积存时间较长造成底部堵塞,及时联系拉泥人员进行放泥;
2)每周对脱硫废水三联箱进行排污两次(在石膏脱水系统停运第二天白班进行排污,由于三联箱排污门位置较高,白天联系拓奇人员打开);
3)脱硫废水运行时,每两小时对三联箱全面检查一次,保持三联箱液位不超过离箱体顶部5cm左右(运行各值可根据实际情况进行控制);
4)脱硫废水停运时,注意加药泵停止运行,如加药泵没有停运,运行人员手动停运,防止石灰乳、助凝剂及混凝剂进入水箱没有反应造成堵塞(已经联系热控人员做脱硫废水来水流量为0t/h时,停运加药泵逻辑);
5)脱硫废水压滤系统及一级澄清器、二级澄清器排泥泵出现缺陷影响系统排泥时,暂停进废水,及时联系维修人员进行处理,并做好相关记录。防止大量积泥造成废水系统无法正常处理;
6)待12月下旬双机停运后,脱硫系统全部停运,维护人员将对脱硫废水处理系统进行全面冲洗清理工作;
7)脱硫系统脱水期间,应避免脱硫废水输送泵及废水区域地坑泵同时运行,导致PH调整箱入口流量增大。引起三联箱溢流。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 滤液水箱液位高于()或低于()报警。液位
- 机组并网后需要分别投入()、()、()压
- 高速混床内部设置有两根直立细管,其作用是
- 氧化风机轴承温度达()高报警,轴承温度达
- 正常运行时5011开关保护屏上“重合闸充
- 升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低
- 发电机定子线圈进水温度>()℃时发电机保
- 5011开关马达动力电源电压为()。
- 简述一次风机启动允许的条件。
- 高厂变有载调压装置电源取自()。
- 气化风机(灰斗和灰库)的作用有哪些?
- 脱硫废水处理系统,反应沉降箱中投加有机硫
- 400V开关在检修状态时,合闸指示灯()
- 锅炉熄火时,炉膛负压为何急剧增大?
- 厂内400V母线工作电源进线开关控制电源
- 叙述吸收塔除雾器的布置及作用。
- 工业废水排放标准:PH(),色度(),悬
- 卸船机上机电缆为10KV()电缆。
- 水处理阳床再生时酸喷射器不上酸或上酸不足
- 正常运行时5012开关保护屏上“重合闸充