试题详情
简答题 背景 某企业新建厂区办公楼,建筑面积2605m2,为3层框架结构,混凝土空心砌块砌筑。现结构及砌筑均已施工完毕,外墙抹灰已完,按经监理审核通过的施工方案拆除外脚手架,然后用吊篮进行外墙饰面防水涂料涂刷。 脚手架拆除作业:本建筑平面形状为细长条,脚手架按东、南、西、北四个立面分片进行拆除,先拆除南北面积比较大的两个立面,再拆除东西两个立面。由于架子不高,同时为了快速拆除架体,工人先将连墙件挨个拆除后,再一起拆除架管。拆除的架管、脚手板直接顺着架体溜下后斜靠在墙根,等累积一定数量后一次性清运出场。脚手架拆除完毕后,涂饰工人在休息室内开始调料操作,并提前打开所有门窗,确保通风顺畅。 屋顶为上人屋面,正在进行屋顶周边钢管护栏的施工。安全总监详细核查高处作业人员的身体状况及以往病史,确认安全后才允许临边施工作业。 涂饰工人做法有何不妥?并简述调料作业时调料人员应注意的事项。
  • 涂饰工人在休息室进行调料操作不妥,调料问除应有良好的通风外,并应采用防爆电器设备,室内禁止一切火源,调料问不能兼做更衣室和休息室。
    调料作业时调料人员还应注意事项如下:
    1)调料人员应穿不易产生静电的工作服,不带钉子的鞋,使用开启涂料和稀释剂包装的工具,应采用不易产生火花型的工具。
    2)调料人员应严格遵守操作规程,调料间内不应存放超过当日加工所用的原料。