- 简答题为什么有些配电线路只装过流保护,不装速断保护?
- 如果配电线路较短,首末端短路时,短路电流相差很小,或者随运行方式的改变,保护安装处的综合阻抗变化范围大,装速断后保护范围很小,甚至没有,所以用过电流保护已能满足要求。