- 简答题 背景资料 某公司以PC方式总承包一大型机电工程,总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试,将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件: 事件一、钢结构制作全部露天作业,任务还未完成时雨季来临,工期紧迫,不能停止施工; 事件二、储油罐露天组对焊接后,经X射线检测,发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷,需返工; 事件三、设备单机无负荷试运转时,发现一台大型排风机制造质量不合格; 事件四、单位工程完工后,由建设单位组织总包单位、设计单位共同进行了质量验收评定并签字。 问题 1.事件一中,雨季施工为什么易发生焊接质量问题?焊接前应采取哪些措施? 2.参考样图绘制油罐焊缝出现气孔和夹渣的因果分析图。(注:绘制在答题卡上) 3.事件三中,风机质量不合格主要责任应由谁来承担?说明理由。 4.指出事件四中,单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷。 5.工程验评后,分包单位应做哪些工作?
-
1.『正确答案』雨季空气湿度大(1分)焊条易受潮(1分)、焊缝积水或锈蚀(1分)。
措施:焊条烘干(1分),焊条保温(如保温桶)(1分),焊件局部干燥(1分)、防雨措施(如防雨棚等)(1分),焊缝除锈或清理(1分)。
2.『正确答案』
(答出第一层面因素人、机、料、法、环各得1分,最多4分;每个支线至少各答对一个可得1分,最多4分。)
3.『正确答案』应由总包单位负主要责任(2分)
理由:①设备是总包单位采购(1分);②设备是总包单位监造(1分);③设备出厂进场由总包单位验收(1分)。
4.『正确答案』验收评定单位缺监理单位(2分),质量监督部门(2分),分包单位(1分)。