- 简答题某工地工人在拆除楼板钢模时,尚未办好审批手续。由于面积大,模板未拆完。中午吃饭时,工人吴某从未拆完的钢模板下经过,突然上边活动的几块钢模掉了下来,刚好击中吴某头部,经抢救无效死亡。梁、板结构模板拆除应遵守哪些规定?
-
梁、板结构模板拆除应遵守下列规定:
1、拆模应有方案,并经企业技术负责人签字盖章;
2、拆模前项目部技术负责人应对作业人员进行交底并签字;
3、拆模砼强度应符合设计和规范的要求,应对砼强度报告单确认,并报送监理审批;
4、大面积拆除时,应在作业范围设置围圈,并有专人监护;
5、应遵守先拆板的底模,再拆梁侧模和梁底模,并应分段分片进行,严禁猛撬、成片撬或成片拉拆;
6、拆除模板、支撑等严禁抛掷;
7、已经活动的模板,必须一次连续拆除完方可停歇,以免落下伤人;
8、拆除时,作业人员应站在安全稳定的位置,严禁站在已松动的模板上;
9、应在模板全部拆除后,再清理、码放。 关注下方微信公众号,在线模考后查看