试题详情
- 简答题《电梯监督检验和定期检验规则》对导轨的安装有哪些技术要求?
-
1.每根导轨应当至少有2个导轨支架,其间距一般不大于2.50m(如果间距大于2.50m应当有计算依据),端部短导轨的支架数量应当满足设计要求;
2.支架应当安装牢固,焊接支架的焊缝满足设计要求,锚栓(如膨胀螺栓)固定只能在井道壁的混凝土构件上使用;
3.每列导轨工作面每5m铅垂线测量值间的相对最大偏差,轿厢导轨和设有安全钳的T型对重导轨不大于1.2mm,不设安全钳的T型对重导轨不大于2.0mm;
4.两列导轨顶面的距离偏差,轿厢导轨为0~+2mm,对重导轨为0~+3mm。 关注下方微信公众号,在线模考后查看