试题详情
- 简答题LC-2浮筒指示最大,如何处理?
- (1)进行浮筒传动部件检查是否卡住;是:重新连接。
(2)进行喷嘴检查是否堵;是:清洗疏通喷嘴
(3)进行放大器检查是否有堵、漏等故障,看气源风表变化及输出风表变化;是:清洗放大器或更换放大器。
(4)若仍指示最大进行浮筒检测部分检查,浮子是否卡住或脱落;过程:关闭上、下测量根部阀,打开排气口、打开排放阀之后,观察指示是否回零,是:浮子正常。否:检查浮子是否脱落或卡住,并做相应处理(重新连接;重新开表;敲击)。此浮筒是浮子卡住重新开表后正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- JX-300XP系统对于SCX语言中使用
- 仪表控制点符号TRCA-303所表示的被
- 仪表盘、柜、操作台的型钢底座的制作尺寸,
- 叙述弹簧管压力计的结构及其工作原理。
- 停车检修后系统送电时,SRC-601/6
- Tricon的冗余电池组可以将数据和程序
- 叙述PRC-102C的控制原理。
- 一台1151压力变送器量程范围为0-30
- 仪表图形符号是直径为()的细实线圆圈。
- 在自动控制系统中,被控变量()。
- 压力式温度计的温包,安装时必须()浸入被
- S-232C接口有25根信号线,其中2根
- 测量值PV的定义为()。
- 单位换算:1ft=()mm。
- LT203A,B,C变送器检测的什么参数
- 智能变送器必须通入压力才可以更改测量范围
- 选择调节阀适当的气开气关形式。①反应器进
- 什么是旋翼式蒸汽流量计?
- 超声波流量计用来测量液体流量的频率通常在
- 合成CCC速度控制器与DCS的通讯方式是