试题详情
简答题发电机失磁的现象是什么?如何处理?
  • 发电机失磁的现象:
    (1)转子电流的指示为零,或为零后又以定子表摆动次数的一半摆动。
    (2)定子电流表的指示升高并摆动。
    (3)有功功率表的指示降低并摆动。
    (4)发电机母线电压表降低且摆动。
    (5)无功表指示负值,功率因数表指示进相。
    (6)转子电压表指示异常。
    处理方法:
    (1)对于不允许无励磁运行的发电机,应立即从电网上解列。
    (2)对于允许无励磁运行的发电机,进行以下操作:
    1)迅速降低有功功率到允许值。
    2)手动断开灭磁开关,退出励磁装置和发电机强励保护。
    3)注意其他发电机表计,尤其是定子电流表和无功功率表是否超出规定,必要时按发电机过负荷规定执行。
    4)迅速对励磁系统进行检查,如属于励磁调节器故障,可用手动感应调压器运行给发电机励磁;如属于工作机或整流柜故障,可改用启动备用励磁机,恢复励磁。
    5)注意厂用分支电压在允许值,必要时倒至备用电源运行,保证厂用电压质量。
    6)在规定的时间内仍不能使机组恢复励磁时,应将发电机解列。
    (3)做好记录。