试题详情
- 简答题110kV及以上主变压器一般应有哪些保护?它的范围如何?
-
(1)差动保护:范围是主变压器220kV断路器电流互感器至主变压器110kV断路器电流互感器之间的所有设备。
(2)零序差动保护:范围是主变压器零序差动各侧电流互感器之间的所有设备。
(3)瓦斯保护:保护范围是主变压器内部。
(4)220kV复合电压闭锁过流保护:保护范围是主变压器后备及110kV侧后备保护。
(5)110kV复合电压闭锁过流保护:保护范围是110kV母线及主变压器220kV侧后备保护。
(6)220kV零序方向过流保护:保护范围是主变压器及110kV侧后备保护。
(7)110kV零序过流保护:保护范围是110kV母线及主变压器220kV侧后备保护。
(8)过负荷保护:监视主变压器负荷。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电流互感器一次电流的大小与二次负载有关。
- 铝及铝合金母线焊接试件接头其拉伸试验抗拉
- A、B、C三相母线所对应的颜色分别是红、
- 画出Y,d11接线变压器差动保护的三相原
- 在高压断路器主辅触头上并联电阻或并联电容
- 什么叫弧隙介质强度恢复过程、电压恢复过程
- 户外电缆沟与主电缆沟交叉处采用防火墙进行
- 为什么几组电流互感器组成的保护装置有一点
- GB50150—2006电气装置安装工程
- SF6设备解体检查应遵守哪些安全规定?
- 如何选择千斤顶的顶升位置?
- 电缆管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
- 在弯曲管子时,一根管子的直角弯不得多于(
- 同期并列应具备哪些条件?
- 材料受力变形,把力撤出后,变形消失,称为
- 真空断路器合闸过程中触头接触后的弹跳时间
- 钢芯铝绞线LJG—300/25长期允许载
- 电压和电动势有何区别?它们的方向是如何规
- Yd连接的三相变压器Y侧C相熔丝熔断,这
- 为把雷电流迅速导入大地以防止雷害为目的的