- 简答题线路的停、送电,其操作顺序有哪些规定?为什么?
-
停电时按照最先拉开线路断路器,然后拉开线路侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关顺序操作。送电时按照最先合母线侧隔离开关,然后合线路侧隔离开关,最后合上线路断路器顺序操作。理由如下:
1)停电时最先拉开线路断路器是考虑断路器有灭弧功能,可以带负荷拉开;送电时最后合上线路断路器,也是考虑到断路器有灭弧功能,可以带负荷合闸。
2)停电时先拉开线路侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关,是为了考虑万一断路器未断开,拉开隔离开关时必然发生带负荷拉刀闸事故。先拉开线路侧隔离开关,则线路保护动作,母差保护不会动作,如果带负荷拉母线侧隔离开关,则就成了母线事故,母差保护动作。显然前者缩小了停电范围。
3)送电时先合上母线侧隔离开关,然后合上线路侧隔离开关,是为了考虑万一断路器未断开,如果先合上线路侧隔离开关,那么在合上母线侧隔离开关时就会出现带负荷合上闸刀事故,导致母差保护动作,反之先合上母线侧隔离开关,那么在合上线路线路隔离开关时才会出现带负荷合上闸刀事故,导致线路保护动作,避免了母线保护动作。显然后者缩小了停电范围。 关注下方微信公众号,在线模考后查看