- 简答题试从安全角度分析油断路器油位不正常有何危害?
-
油断路器油位不能过高,也不能过低,否则不利于油断路器运行安全。理由如下:
(1)油断路器油位过低,会使跳合闸时断弧时间加长或难以灭弧,其结果会引起触头和灭弧室遭到损坏。电弧不易熄灭,甚至会冲出油面,进入箱体的缓冲空间,这个空间的气体与被电弧高温分解出来的氢、氧、甲烷、乙炔等游离气体混合后,再与电弧相遇即可引起燃烧爆炸。此外,油量不足也使绝缘暴露于空气中,容易受潮,降低灭弧性能。