试题详情
- 简答题在什么情况下发电机应紧急停机?
-
(1)发电机、励磁机内部有摩擦声、撞击声和振动声,振动突增50μm或超过100μm。
(2)发电机组(包括同轴励磁机及封闭母线)氢气爆炸、冒烟着火。
(3)发电机内部故障,保护装置或断路器拒动。
(4)发电机主断路器以外发生长时间短路,定子电流表指针指向最大,定子电压急剧下降,发电机后备保护拒动。
(5)发电机无保护运行(直流系统瞬时寻找接地点和直接熔丝熔断、接触不良等能立即恢复正常除外)。
(6)发电机电流互感器冒烟、着火。
(7)励磁回路两点接,保护拒动。
(8)发电机失磁,保护拒动。
(9)发电机定子绕组引出线侧漏水,定子绕组大量漏水,并伴随定子绕组接地,保护拒动。
(10)发电机断水超过规定时间,不能恢复供水,断水保护拒动。
(11)发电机断水超过规定时间,不能恢复供水,断水保护拒动。
(12)主变压器或高压厂用变压器发生故障。