- 多项选择题更换电流互感器及其二次线时除应执行有关安全规程外应注意的问题是()。
A、更换电流互感器时,应选用电压等级、变比相同并经试验合格的
B、因容量变化而需更换时,应重新校验保护定值和仪表、电能表倍率
C、更换二次接线时,应考虑截面芯数必须满足最大负载电流及回路总负载阻抗不超过互感器准确度等级允许值的要求,并要测试绝缘电阻和核对接线
D、在运行前还应测量极性
- A,B,C,D