试题详情
- 判断题A公司在冬季承接了一室外压缩空气管网系统的安装,系统工作压力为2.5MPa。由于工期较紧,A公司将系统中部分规格的直管分包给B公司。A公司和B公司均具备与承包管道系统相符的压力管道施工许可证,管道及管件均由业主提供。管道系统施工完后,B公司通过A公司后开始试压,A公司质量员没有到试压现场监督,在试压阶段发现B公司施工的个别焊接接头发生泄漏,经检查是由于焊接接头裂纹引起。在进一步检查时发现,B公司的试压方案是经A公司批准的,所有管道、管件均符合质量要求。试验当天的气温是0-8℃,B公司有两名焊工合格证已过期。质量问题处理结束后应做出处理结论。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 不属于试运行中使用的仪器、仪表的要求()
- 下列通风工程的有关描述中,正确的有()。
- 开关应切断零线,通断位置应一致,距门框距
- 自动喷淋灭火系统配水干管与配水管的连接,
- 风管支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门
- 防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大
- 设置质量控制点的目的在于将工程质量总目标
- 建设项目实施工程分包后,分包单位发生的安
- 质量目标仅对有形产品应明确可测量的要求,
- 水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,
- 接地装置安装工程应按人工接地装置和利用建
- 在易受机械损伤之处、地面上()m至地面下
- 闭路电视信号采用同轴电缆传输时,传输距离
- 采用镀锌钢板制作排烟风管过程随意更改钢板
- 公建工程连续通电试运行时间应为()以上,
- 下列关于强化阶段的叙述,正确的是()。
- 【背景资料】某机电安装企业中标了以
- 室内给排水工程的详图都是根据实物用正投影
- 压杆稳定性指的是压杆保持其原有()的能力
- 火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电