试题详情
简答题电流回路断线对BP-2B型母差保护的影响有哪些?
  • 当大差电流大于TA断线定值,延时9秒发TA断线告警信号,同时闭锁母差保护。电流回路正常后,0.9秒自动恢复正常运行。当大差电流小于0.08In,Ⅰ、Ⅱ母小差电流均大于0.08In,且同一时刻Ⅰ、Ⅱ母小差电流向量和为0,判为母联电流回路断线。此时大差电流仍可正确反映区内、区外故障,而小差电流则会失去对故障母线的选择。因此母联电流回路断线不闭锁母差保护,只是转入母线互联状态。母联电流回路正常后,需手动复归才能使保护恢复正常运行,即由互联状态转为正常方式。