试题详情
- 简答题发电机升压操作的一般规定有哪些?
-
1、发电机转速必须达到3000转/分稳定后,且接到值长命令后,方可升压。
2、升压时,应均匀缓慢进行,在升压过程中,如发电机电压失控,定子有电流,应立即拉开MK开关。
3、发电机升压过程中,检查励磁电流、电压是否正常,如不正常,应立即停止升压,经查明原因后方可继续操作。
4、发变组大小修后的零起升压试验,原则上应在手动方式下进行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看