试题详情
- 简答题 如图所示,在断路器的操作回路中,绿灯是监视合闸回路的,已知操作电源电压为220V,绿灯为8W、110V,附加电阻为2.5kΩ,合闸接触器线圈电阻为600Ω,最低动作电压为30%Un,试计算绿灯短路后,合闸接触器是否能启动?
-
考虑操作电源电压波动+10%,即220×1.1=242(V)