试题详情
- 简答题 背景; 某大桥为三孔一联预应力钢筋砼连续梁桥,孔径布置为25+32+25m,采用就地浇筑方法施工,CKC门式钢支架,使用组合钢模板。施工单位充分考虑了施工预拱度的因素,并对地基进行了处理,对支架施加了预压。 在安装模板时,全面计算并设置了预拱度值。为减小支架变形,混凝土分2次浇筑,第一次浇筑底板和腹板,第二次浇筑顶板和翼缘板。为防止桥墩与支架发生沉降差而导致墩顶处梁体混凝土开裂,采用自两边墩台向跨中分段浇筑的方法。在有预应力管道下的混凝土,因管道较多,且钢筋密,决定采用大直径振捣器直接运送混凝土并振捣,以确保混凝土密实 问题: 1、施工预拱度的确定应考虑哪些因素? 2、哪些因素决定地基的处理方式? 3、支架是否需要预压?说明理由。 4、混凝土浇筑顺序是否合理?如不合理,应该如何浇筑? 5、混凝土振捣是否合理?为什么?
-
1、施工预拱度的确定应考虑如下因素:
(1)卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度。
(2)支架在荷载作用下的弹性压缩挠度。
(3)支架在荷载作用下的非弹性压缩挠度。
(4)支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷。
(5)由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。
2、地基处理的方式根据箱梁的断面尺寸及支架的型式对地基的要求而决定,支架的跨径大,对地基的要求就高,地基的处理形式就得加强,反之就可相对减弱。
3、支架应根据技术规范的要求进行预压,以收集支架、地基的变形数据,作为设置预拱度的依据,预拱度设置时要考虑张拉上拱的影响。预拱度一般按二次抛物线设置。
4、不合理,应自跨中向两边连续浇筑。
5、不合理,因为在预应力管道处,不允许用振捣器运送混凝土,且只能用小直径的振捣器振捣。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 铁道工程现场安全要达到安全工地标准的要求
- 在联合体成员包括应扣分企业的情况下,下列
- 某铁路复线工程两个车站之间的示意图如下,
- 铁路工程现场成本管理是指项目经理部对企业
- 改建营业线和增建第二线的施工测量,在(
- 桥梁基础的钻孔灌注桩在终孔前应检测钻孔的
- 必须招标的国际招标项目的招标公告应在(
- 铁路交通事故调查组应当按照国家有关规定开
- 铁路高墩的墩身施工多采用( )方法施工。
- 为保证道岔长大组件吊装时不变形、不损伤,
- 在铁路隧道相向掘进施工中,当掘进的两端工
- 路基地基处理方案中根据路基地基的承载力不
- 新铺线路应及时( ),并有专人检查轨道状
- 管桩内除土应根据土层、管桩人土深度及施工
- 硬化混凝土的干缩与徐变的主要影响因素是(
- 曲线外轨最大超高应( )。
- 路拌时特别应注意( )的拌和衔接。
- 路基面以亡的线路部分,轨道直接承受列车荷
- 数字程控交换系统主要功能是( )。
- 岩溶发育地区的隧道,施工中应建立以()为