试题详情
简答题燃气系统置换应遵守哪些规定?
  • 规程规定燃气系统置换应遵守:
    (1) 首次置换或大修后置换应在强度试验、 严密性试验、 吹扫清管、 干燥合格后 进行, 相关仪器仪表也同时参与置换, 保证无死角和遗漏。
    (2) 管道内空气应采用氮气或其它无腐蚀、 无毒害的惰性气体作为置换介质。 用 氮气置换时应控制温度, 向管内注氮时, 进入管内的氮气温度不宜低于 5℃。
    (3) 置换空气时, 惰性气体的隔离长度应保证到达置换管线末端的空气与燃气不混合。
    (4) 燃气系统置换、 充压、 泄压应缓慢操作, 过程中管道内气流速度不大于 5m/s。 禁止剧烈地排送, 以防因摩擦导致自燃或爆炸。
    (5) 置换过程中, 混合气体应从放散系统缓慢排出, 放散隔离区域内不允许有烟 火和静电火花产生。
    (6) 当用惰性气体置换空气时, 置换管道末端放散管口气体中含氧量不大于 2% 时, 置换合格。
    (7) 采用惰性气体置换燃气, 应使用两台以上可燃气体检测仪连续 3 次测定燃气 浓度, 每次间隔不少于 5min, 当连续 3 次测定可燃气体浓度值均不大于爆炸下限的 20% 时, 方可通入空气; 当采用燃气置换惰性气体时, 应连续 3 次, 每次间隔 5min 测定燃 气浓度均大于 90%时, 方可投入运行。
    (8) 置换燃气过程中, 应做好防止人员窒息的危险点分析与预控措施。
    (9) 应制订作业指导书或作业票, 明确置换工作的安全措施、 技术要求以及相关 人员的责任。 使用燃气浓度检测仪的人员应经过培训, 能够熟练使用该仪器, 确保测 量数据的可靠性。
    (10) 置换结束后, 必须确认置换系统与燃气系统可靠隔离、 拆除, 以防燃气窜 入置换系统引起事故。