简答题FIC-501测量值已经到达报警限,但不报警,如何处理。
  • (1)单元报警被抑制,按CONS/STATS→UNIT/DISPLAY将键锁放至“ENGR”,点击ALENBST,选择Enable,按Enter,解除抑制状态。
    (2)点报警被抑制,将键锁放至“ENGR”,点击ALENBST,选择Enable,按Enter,解除抑制状态。
    (3)点报警级别未设置,进入点细目后翻页点击选择相关报警级别。