试题详情
- 简答题开、闭式水泵有哪些热工保护?
-
序号名称定值动作结果
开式循环水系统:
1开式循环冷却水泵出口母管压力低0.35MPa启备用泵
2开式循环冷却水泵入口滤网差压高0.06MPa报警
闭式循环水系统:
1闭式循环冷却水箱水位高1500mm报警
2闭式循环冷却水箱水位低1000mm报警,联开闭式循环冷却水箱补水调节阀
3闭式循环冷却水箱水位低低500mm报警,联开闭式循环冷却水箱补水调节阀
4闭式循环冷却水泵A(B)入口滤网差压高0.06MPa报警,不允许启动闭式循环冷却水泵A(B)
5闭式循环冷却水泵出口母管压力低0.35MPa启备用泵 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 1、2号机高缸预暖的条件?
- 炉水泵的电压等级为3KV,电机为()
- 主厂房110V直流系统主要向主厂房的()
- 离心泵的轴封机构的作用是()。
- 当除氧给水中含氧量增大时,可开大除氧器排
- 转动设备威胁到人身及设备安全时,应()。
- 什么是低温结焦、高温结焦,结焦处理。
- 发电机消泡箱油位如何观察?正常值是多少?
- 机组正常运行中,定期切换凝结水泵如何操作
- 煤中的固定碳,焦碳和煤中含碳量是否相同?
- 凝结水泵为什么要装空气管?
- 查找直流接地应注意什么?
- 就地如何判断给煤机皮带跑偏。
- 在回路中未设有断路器时,可利用隔离开关进
- 发电机气体系统退出后氢侧密封油箱为何会满
- 锅炉熄火处理过程中应注意哪些问题?
- 水蒸气凝结放热时,其温度(),主要是通过
- 送风机暖风器有何作用?投、停注意事项?
- 小汽轮机速关油压的保护定值是多少?
- 定压运行是靠改变()来适应外界负荷变化的