试题详情
- 简答题电动机应在多长时间进行一次小修,小修的项目有哪些?
-
为了确保电动机可靠运行和延长使用寿命,除了运行时作必要的维护工作外,还应进行定期检修,进一步做好维护保养工作,定期维修分为大修和小修两种。
一般情况下小修一季度一次,主要对电动机及启动设备作一般性检修,不作大的拆卸,小修的项目如下:
(1)清洁电动机清除电动机外壳上的尘土和污物,以便有利于散热并测绝缘电阻。
(2)检查和清洁线盒清除灰尘和污物;检查压线螺栓有无松动或烧伤;拧紧螺母。
(3)检查各固定螺栓及接地线检查接地螺钉、端盖螺钉及轴承盖螺钉是否紧固,接地是否可靠。
(4)检查轴承拆下轴承盖,检查轴承是否缺油或漏油,缺油要补充,脏了要更换新的;拆下一边端盖,检查气隙是否均匀,以便判断轴承有无磨损。
(5)检查传动装置是否可靠,传动带松紧是否适中,传动装置有无损坏。
(6)检查和清洁启动设备,清扫外壳尘土、污物,检查触点有无烧伤接触是否良好;擦干静触点;接线头有无烧伤和电蚀,动作是否灵活一致,接地是否可靠;测量电动机的绝缘电阻。
(7)绕线型电动机要调整或更换电刷电动机电刷磨损1/3就要换新的。 关注下方微信公众号,在线模考后查看