试题详情
- 简答题火炬防回火补压的哪些措施?
-
1)为防止装置大量放空时,放空量不稳定引起管网形成负压,或者放空气温度高,停止放空后管网温度快速下降,形成真空,造成回火,系统管网增设了燃料气补压调节阀,高压放空管网设两处,低压放空管网设三处,低低压管网设两处,设定管网低于2KPa时,气动调节阀自动开启对放空管网进行补压。
2)同时火炬区高低压分液罐各设一处燃料气补压调节阀,设定值也为2KPa。 3)火炬区高低压可调水封罐,酸性气水封罐水封后气相部分接入氮气,经固定水封进入火炬筒体,作为火炬筒体的流体密封吹扫气体,防止火炬筒体因小流量放空或待命状态时,空气倒流入筒体形成爆炸性混合气体。
4)固定水封罐水封后气相部分接入氮气线,由氮气气动切断阀控制,当火炬气①总流量从30t/h下降到10t/h②总管压力从10KPa下将到5KPa③温度从80℃下降到40℃④固定水封罐内气相压力从5KPa下降到2KPa,四个条件满足任何一个时,切断阀打开补入氮气,防止瞬间真空引起火炬回火。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对静止的离心泵盘车3~5圈,轴最后静止时
- 对危险源进行风险评价时,只考虑事故发生的
- 高压放空水封罐144-D-104液位控制
- 有限空间作业监护人要在有限空间里面。
- 培训方案应包括()等内容。
- 蒸汽(1.1MPa、0.45MPa)停供
- 属于我单元的地埋管线有哪些()
- 主火炬系统蒸汽起到得作用以下说法正确的是
- 施工完的管线没有冲洗就投用,管内的()会
- HSE管理体系规定,在生产日常运行中各种
- 火炬下火雨的可能原因有()。
- 离心泵抽空原因之一是泵吸入管线漏气。
- 停电事故处理调的事故原因分析是?
- 分液罐利用()方式,将超过()液滴沉降下
- 不属于电机冒烟原因的是()。
- 管道法兰按与管子的连接方式只有平焊和对焊
- 148管网由环保车间负责的除盐水线有哪些
- 检修火炬时,要求风力小于()级。
- 安全带的正确挂扣应该是()
- 闸阀的代号“J”。