- 简答题500kV GIS整体例行维修项目的主要内容及要求有哪些?
-
1.外观检查及处理:外壳清扫,接地良好,设备防腐;
2.气体压力检查及补气:渗漏造成的气体压力损失小于1%/年;
3.密度继电器密封检查:密封良好;
4.密度监视器的设定值功能检查:检查微型开关的开关值或压力计的压力值与铭牌上的参考值表的设定值一致;
5.防爆盘检查:状态完好;
6.地脚螺栓紧固检查:按制造厂家规定执行;
7.试验:试验数据满足规程要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看