简答题某一冶炼铸造公司,10kV供电,原报装变压器容量为800kVA。2008年7月份供电公司用电稽查人员到该户进行用电检查,发现变压器铭牌有明显变动的痕迹,即对变压器容量进行现场检测,经检测变压器容量实际为1000kVA。至发现之日止,其1000kVA变压器已使用9个月,做为用电检查人员试分析该户的用电行为,应如何处理?[基本电费按20元/(kVA•月)]
  • 根据《供电营业规则》第一百条第3项的规定,该用户私自超过合同约定的容量用电(私自超合同容量1000-800=200kVA.,属于违约用电行为,应作如下处理:
    (1)补交私增设备容量使用月数的基本电费200×20×9=36000(元)。
    (2)并承担三倍私增容量基本电费的违约使用电费36000×3=108000(元)。
    (3)拆除1000kVA变压器,更换为800kVA变压器。若用户要求继续使用1000kVA变压器,则按新装增容办理手续。