简答题简述长输管道清管测径及试压干燥的要求。
  • 1.下沟回填后,应清管、测径及试压,分段进行。施工前,应编制施工方案,制定安全措施,试压装置,包括阀门和管道哦应经过试压检验合格后方能使用
    2.分段试压前,用清管球(器)进行清管,清管介质采用空气,次数不少于2次。清管合格后在试压前后分别进行测径,直径为试压段中最大壁厚钢管或弯头内径的90%,测径板通过管段后无变形,无褶皱为合格
    3.水压试验:分段管段长度不宜超过35km
    4.气压试验:不宜超过18km。试压 用压力表精度不低于1.6,不少于2块,分别安装在试压管段的两端。升压每小时不得超过1mpa,在升至0.3、0.6倍试验压力时,分别停止升压,稳压30min,检查有无异常
    5.清管、试压结束后,进行管道干燥