试题详情
简答题9月26日8时30分,应业扩报装客户要求,某供电公司客服中心副主任马××安排吕××联系相关人员,组织对用户新安装的800kVA箱式变压器(简称箱变)进行验收。10时55分,吕××带领验收人员襄阳县供电公司计量中心吴××、李××、生技部熊××和施工单位赵××等4人到达现场。到达现场后,吕××与客户负责人联系,到现场协助验收事宜。稍后,现场人员听到“哎呀”一声,便看到计量中心李××跪倒高压计量柜前的地上,身上着火。经现场施救后送往医院抢救无效,于11时20分确诊死亡。经调查,9月17日,施工人员施工完毕并试验合格,因客户要求送电,施工人员擅自对箱变进行搭火。9月26日,计量中心李××独自一人到高压计量柜处(工作地点),没有查验箱变是否带电,强行打开具有带电闭锁功能的高压计量柜门,进行高压计量装置检查,触及带电的计量装置10kV C相桩头,触电身亡。试分析该起10kV业扩验收事件中违反配电《安规》的行为。
  • (1)李××在明知计量柜门被闭锁情况下,未经许可擅自解锁打开计量柜箱门,违反配电《安规》2.1.8“工作人员禁止擅自开启直接封闭带电部分的高压配电设备柜门、箱盖、封板等”规定。
    (2)李××在工作前未检查确认用户设备状态。违反配电《安规》3.4.8“在用户设备上工作,许可工作前,工作负责人应检查确认用户设备的运行状态、安全措施符合作业的安全要求”的规定。。
    (3)本项工作属于无票作业,且李××未经工作负责人许可、在无人监护情况下擅自开始工作。违反配电《安规》3.3.2“填用配电第一种工作票的工作。配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”、3.5.1“工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令”的规定。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题