试题详情
- 简答题9月26日8时30分,应业扩报装客户要求,某供电公司客服中心副主任马××安排吕××联系相关人员,组织对用户新安装的800kVA箱式变压器(简称箱变)进行验收。10时55分,吕××带领验收人员襄阳县供电公司计量中心吴××、李××、生技部熊××和施工单位赵××等4人到达现场。到达现场后,吕××与客户负责人联系,到现场协助验收事宜。稍后,现场人员听到“哎呀”一声,便看到计量中心李××跪倒高压计量柜前的地上,身上着火。经现场施救后送往医院抢救无效,于11时20分确诊死亡。经调查,9月17日,施工人员施工完毕并试验合格,因客户要求送电,施工人员擅自对箱变进行搭火。9月26日,计量中心李××独自一人到高压计量柜处(工作地点),没有查验箱变是否带电,强行打开具有带电闭锁功能的高压计量柜门,进行高压计量装置检查,触及带电的计量装置10kV C相桩头,触电身亡。试分析该起10kV业扩验收事件中违反配电《安规》的行为。
-
(1)李××在明知计量柜门被闭锁情况下,未经许可擅自解锁打开计量柜箱门,违反配电《安规》2.1.8“工作人员禁止擅自开启直接封闭带电部分的高压配电设备柜门、箱盖、封板等”规定。
(2)李××在工作前未检查确认用户设备状态。违反配电《安规》3.4.8“在用户设备上工作,许可工作前,工作负责人应检查确认用户设备的运行状态、安全措施符合作业的安全要求”的规定。。
(3)本项工作属于无票作业,且李××未经工作负责人许可、在无人监护情况下擅自开始工作。违反配电《安规》3.3.2“填用配电第一种工作票的工作。配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”、3.5.1“工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令”的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 建设队伍的主管单位、主管部门要加强对所属
- 在信息系统安全中,风险由以下()因素共同
- 公司近年来为宣贯基本价值理念,先后开展了
- 电缆悬吊时应每1~1.5m吊一道。
- 业主项目部对设计单位评价主要内容是配合建
- 工作绝缘是()。
- 脚手架的()宽度不应小于1m,坡度不应大
- 对于开关柜类设备的检修、预试或验收,针对
- 三级及以上通信网设备接入通信系统的,由市
- 同理心有()、()、()三重概念。
- 登杆塔前,应做好以下工作:核对()。
- 在线路设计中,计算断线张力主要用于()。
- 《国家电网公司关于做好分布式电源并网服务
- 填用电力电缆第一种工作票的工作应经调度的
- 国网生产统计报表制度中电厂的分组情况有(
- 绝缘绳、网使用时,应()进行检查,有严重
- 带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业,应
- 绝缘导线补修后绝缘自黏带的厚度应大于绝缘
- 倒闸操作时发令人和受令人应先互报单位和姓
- 业主项目部填写分包计划一览表。