试题详情
简答题××供电公司检修工区试验班在110kV××变电站进行10kV出线电缆耐压试验。本次的工作负责人为李××,工作人员为张××、王××。在试验过程中,试验人员张××在未将被试验的电缆进行充分放电、未带绝缘手套的情况下,更换试验引线,造成人身触电。试分析该起10kV电缆试验事件中违反配电《安规》的行为。
  • (1)工作班成员张××在更换试验引线时未戴绝缘手套、未对试验电缆进行充分放电、短路接地。违反配电《安规》11.2.7“变更接线或试验结束,应断开试验电源,并将升压设备的高压部分放电、短路接地”、12.3.3“电缆试验过程中需更换试验引线时,作业人员应先戴好绝缘手套对被试电缆充分放电”的规定。
    (2)工作负责人李××未能有效实施监护,未及时发现、制止张××的违章作业,违反配电《安规》3.3.12.2 (5)“监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”工作负责人职责规定。
    (3)工作班成员王××未严格履行自身职责,违反配电《安规》1.2“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业”、3.3.12.5(2)“服从工作负责人(监护人)、专职监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在指定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题