试题详情
简答题双机运行,1(1)1(2)2B循泵运行,循环水大联络门开启,2A循泵备用,此时6kV1A段失电,该如何处理?
  • 1A循环水泵跳闸;#1循泵变跳闸;380V循泵Ⅰ段失电;循泵MCCA段失电;1A和2A循泵出口蝶阀失电;#1、2机循环水联络门失电,此时可能出现循环水经1A循泵出口蝶阀倒流造成机组循环水中断,危及两台机组安全运行,运行人员应检查备用泵自启情况和循泵出口门备用电源自投情况并且跳闸循泵出口门联锁关闭。复置跳闸泵,待电源恢复后,根据情况联系循泵值班人员启动循泵